消防车道距建筑最远不能大于多少米?
环形消防车道距离建筑外墙的距离为12M,高层建筑登高点的设计有要求的,为18M,低层建筑也有消防要求的!
消防车道有设置在室外的环形消防车道、尽头式消防车道,和穿过建筑的消防车道。谈到消防车道与建筑最远的距离,应该指的是室外的环形消防车道和尽头式消防车道。根据我国现行的建筑设计防火规范,并没有规定消防车道与建筑的最远距离。只是规定了消防车道靠外墙的一侧距离外墙不小于5米,消防车道与建筑之间不应有树枝、架空线路等障碍物。只所以没有规定最远距离是多少,个人是这么理解。消防车道只是给消防车行进的道路,像高层建筑,大型的公共建筑有专门的消防操作场地,消防操作场地是与消防车道相连的,并且消防操作场地距建筑外墙距离有要求的,是不宜小于5米,且不应大于10米。所以就不规定消防车道与建筑的最远距离。对于一般建筑是可以在消防车道上开展灭火救援,所以只规定消防车道与建筑之间不能有树木、架空管线等障碍物。考虑到消防车道是在红线范围之内,以及城市建筑密度,消防车道与建筑实际距离受场地限制,没有必要规定一个最远距离。